Практикующие Инженеры-Конструкторы » Обсуждения

Инженер

Bookmark and Share




Несоблюдение СНиПов при строительстве.

ноя 26, 2009 | 16:11

Вступление. Будучи в составе группы разработчиков раздела Конструктивные решения здания "Многоуровневой парковки грузового транспорта" выполнял расчет методом конечных элементов в программном комплексе SCAD и саттелитах. По моим расчетам был разработан раздел "КЖ" на стадии Рабочая документация и благопулучно пройдена экспертиза.

Сам объект. Здание представляет собой железобетонный монолитный каркас с главными и второстепенными балками стоящий на отдельных столбчатых фундаментах. Шаг колонн варьируется в горизонтальном направлении 12-17 метров и в вертикальном 7,2 метра соответственно. Фундаменты 2х ступенчатые столбы с толщиной ступени 800 мм и подколонником 1200х1000 мм.

PARKING.jpg

 

 

Собственно вопрос на обсуждение. Горе строители при строительстве фундаментов промахнулись от 50 до 300 мм. Сами фундаменты стоять ровненькие, без отклонений.  На данный момент есть следующее решение по устройству здания в осях 1-9: 1. Увеличение подколонника до отм. 0.000 с отгибом выпусков в сторону центра (тобишь типовое решение перехода колонны большего сечения в меньшее). 2. Смещение всей группы осей на 100 мм (так как относительно друг-друга фундаменты стоят правельно, сама группа 1-9 смещена).

 Были ли подобные ситуации, и какие были приняты решения по выходу из данной ситуации? В осях 11-28 фундаменты стоят "вразброс" со смещением относительно друг друга 100-150 мм и относительно проектных положений до 300 мм.

 


Комментарии  

Вам необходимо зайти или зарегистрироваться для комментирования
за авторский надзор платят? много? если да, то решение #2 абсолютно безболезненно. если нет - пускай разбивают и делают заново - тебе то что. у меня один раз под двадцатиэтажную секцию группу свай (примерно 100 штук) сместили на 400мм в сторону. пришлось пересчитывать фундаменты заново и добивать сваи (по-моему, штук 10 добивали), там где не хватало. расход бетона и арматуры взлетел раза в 2 на весь фундамент - все расходы повесили на сваебойщиков.
2009-11-28 00:05:24 · Ответить · · Ссылка